Victron solarregler defekt.
- Beestone
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 804
- Thanks: 244
Re: Victron solarregler defekt.
30 Apr. 2018 02:58
bei Dunkelheit brennt Sicherung durch?
Ist der Regler vielleicht kaputt, immerhin hast du insgesamt den Regler mit ca. 90V (siehe techn. Daten Deines Solarmoduls, Leerlaufspannung) und 5,5 A, d.h. 490 W belastet wenn die Batterien voll waren oder abgeklemmt und kein Verbraucher dran war.
Der Victron 100/20 hat eine nominale PV Leistung bei 24 V von 580 W, max. Leerspannung 100V, da warst knapp dran ...
Warum schaltest Du 24V Module in Reihe? Würdest Du die 4 Module parallel schalten hättest Du 400W bei 24 V am Dach, fein! (Gerechnet bei Arbeitsstrom lt. techn. Daten ca. 11 A bei 36,6V = 402,6 Watt)
Für die Verschattung ist die Reihenschaltung nicht optimal: bei der Parallelschaltung verlierst du Spannung, aber Dioden verhindern ein zu starkes Absinken der Spannung, ist eigentlich bei allen Modulen eingebaut. Bei Reihenschaltung verlierst Du Stromstärke ...
Aber ich erzähl Dir sicher nichts Neues, sorry. Anyway, ich tippe auf einen defekten Regler aufgrund von Überlastung: was sollte sonst die Sicherung schmeissen, bei Dunkelheit und abgeklemmten Batterien? Ausser Du hast die Module geschossen, d.h. Kurzschluss in den Modulen ..
Übehaupt, sehr seltsam: Dunkelheit, abgeklemmte Batterien: woher kommt der Strom um eine 20A-Sicherung zu zerstören?
LG, Andreas
Ist der Regler vielleicht kaputt, immerhin hast du insgesamt den Regler mit ca. 90V (siehe techn. Daten Deines Solarmoduls, Leerlaufspannung) und 5,5 A, d.h. 490 W belastet wenn die Batterien voll waren oder abgeklemmt und kein Verbraucher dran war.
Der Victron 100/20 hat eine nominale PV Leistung bei 24 V von 580 W, max. Leerspannung 100V, da warst knapp dran ...
Warum schaltest Du 24V Module in Reihe? Würdest Du die 4 Module parallel schalten hättest Du 400W bei 24 V am Dach, fein! (Gerechnet bei Arbeitsstrom lt. techn. Daten ca. 11 A bei 36,6V = 402,6 Watt)
Für die Verschattung ist die Reihenschaltung nicht optimal: bei der Parallelschaltung verlierst du Spannung, aber Dioden verhindern ein zu starkes Absinken der Spannung, ist eigentlich bei allen Modulen eingebaut. Bei Reihenschaltung verlierst Du Stromstärke ...
Aber ich erzähl Dir sicher nichts Neues, sorry. Anyway, ich tippe auf einen defekten Regler aufgrund von Überlastung: was sollte sonst die Sicherung schmeissen, bei Dunkelheit und abgeklemmten Batterien? Ausser Du hast die Module geschossen, d.h. Kurzschluss in den Modulen ..
Übehaupt, sehr seltsam: Dunkelheit, abgeklemmte Batterien: woher kommt der Strom um eine 20A-Sicherung zu zerstören?
LG, Andreas
Gemeinschaft bedarf der Bereitschaft anderen zuzuhören und die eigene Meinung nicht für die einzig wahre zu halten ...
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- richi
-
Autor
- Benutzer
-
- Beiträge: 249
- Thanks: 51
Re: Victron solarregler defekt.
30 Apr. 2018 08:48
Hallo
Bei Dunkelheit Sicherung gewechselt.
Batterie angeklemmt und Sicherung geht durch.
Harty hat mir die Schaltung empfohlen.
Wahrscheinlich ist der Regler zu unterdimensioniert.
Versuche jetzt den Urlaub ohne Solar auszukommen.
Habe 2 Victron Gel 130ah in Reihe. Müsste für Kompressorkühlschrank und ein wenig Licht gür zwei Tage reichen, oder?
Grüsse Richi
Bei Dunkelheit Sicherung gewechselt.
Batterie angeklemmt und Sicherung geht durch.
Harty hat mir die Schaltung empfohlen.
Wahrscheinlich ist der Regler zu unterdimensioniert.
Versuche jetzt den Urlaub ohne Solar auszukommen.
Habe 2 Victron Gel 130ah in Reihe. Müsste für Kompressorkühlschrank und ein wenig Licht gür zwei Tage reichen, oder?
Grüsse Richi
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KlausU
-
- Moderator
-
- Beiträge: 1901
- Thanks: 569
Re: Victron solarregler defekt.
30 Apr. 2018 08:54 - 30 Apr. 2018 09:03
Moin Richi,
hast du die Verbraucher mal am Regler abgeklemmt? Wenn da irgendwo die Stromaufnahme z.B. durch Einschaltströme oder defekte Verbraucher zu hoch ist geht die Sicherung auch durch.
Harty hat meine ich nen 150 er empfohlen wegen der Leerlaufspannungen. Die meisten Regler können mehr als die angegebenen Werte aber verlassen kannste dich nicht drauf.
hast du die Verbraucher mal am Regler abgeklemmt? Wenn da irgendwo die Stromaufnahme z.B. durch Einschaltströme oder defekte Verbraucher zu hoch ist geht die Sicherung auch durch.
Harty hat meine ich nen 150 er empfohlen wegen der Leerlaufspannungen. Die meisten Regler können mehr als die angegebenen Werte aber verlassen kannste dich nicht drauf.
Viele Grüße
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: 30 Apr. 2018 09:03 von KlausU.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Beestone
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 804
- Thanks: 244
Re: Victron solarregler defekt.
30 Apr. 2018 10:03
Alles mal abklemmen und neu anklemmen, Solar an Regler - Sicherung fliegt?
Regler an Batterien - Sicherung fliegt? Solar dazu - Sicherung fliegt?
Verbraucher dazu - ?
Da hast aber noch Luft nach oben bei der Batteriekapazität: fährst mit weit mehr Saft rein ...
Könntest Deine Batterien von 130 Ah /24V verdoppeln auf 260 Ah / 24V: 2 Batterien gleicher Bauart Parallel dazu, Dein Ladestrom lädt das ohne Probleme! AGM solltest Du eh nicht unter 40% entladen, bleiben ca. 150 Ah (60%), bei 5,5A und ca. 60V lädt das ca. in einem Tag von 40% Rest auf, aber so tief entladest Du eh nicht ...
Zur Zeit hast ca. 80 Ah (60%) / 24 V zur Verfügung, sollte reichen für den Kühlschrank und Licht für 2 Tage, geniesse Deinen Urlaub!
Ich selber habe 300 W (3x 100) am Dach, 12V, und Batterien 4x Optima Yellow Top 75Ah 12V parallel, d.h 300Ah bei 12V.und Victron BlueSolar MPPT (12/24-40) Solar Lader. D.h. ich habe rund 200 Ah 12V zur Verfügung, bei Sonne läuft Inverter Victron 1600 (TV oder Tiefkühlbox, beide auf 230V) und Kühlschrank (12V Kompressor) ohne Verbrauch, d.h. ich lade mehr als ich verbrauche.
Muss aber noch Nachdenken / nachrechnen ob es besser wäre die Tiefkühlbox für das Hundefutter (schwerer Allergiker aus dem Tierheim) auf 12V laufen zu lassen, die kann das: was wohl besser wäre für die Batterien?
Ich hoffe ich konnte dir helfen,
LG, Andreas
Regler an Batterien - Sicherung fliegt? Solar dazu - Sicherung fliegt?
Verbraucher dazu - ?
Da hast aber noch Luft nach oben bei der Batteriekapazität: fährst mit weit mehr Saft rein ...
Könntest Deine Batterien von 130 Ah /24V verdoppeln auf 260 Ah / 24V: 2 Batterien gleicher Bauart Parallel dazu, Dein Ladestrom lädt das ohne Probleme! AGM solltest Du eh nicht unter 40% entladen, bleiben ca. 150 Ah (60%), bei 5,5A und ca. 60V lädt das ca. in einem Tag von 40% Rest auf, aber so tief entladest Du eh nicht ...
Zur Zeit hast ca. 80 Ah (60%) / 24 V zur Verfügung, sollte reichen für den Kühlschrank und Licht für 2 Tage, geniesse Deinen Urlaub!
Ich selber habe 300 W (3x 100) am Dach, 12V, und Batterien 4x Optima Yellow Top 75Ah 12V parallel, d.h 300Ah bei 12V.und Victron BlueSolar MPPT (12/24-40) Solar Lader. D.h. ich habe rund 200 Ah 12V zur Verfügung, bei Sonne läuft Inverter Victron 1600 (TV oder Tiefkühlbox, beide auf 230V) und Kühlschrank (12V Kompressor) ohne Verbrauch, d.h. ich lade mehr als ich verbrauche.
Muss aber noch Nachdenken / nachrechnen ob es besser wäre die Tiefkühlbox für das Hundefutter (schwerer Allergiker aus dem Tierheim) auf 12V laufen zu lassen, die kann das: was wohl besser wäre für die Batterien?
Ich hoffe ich konnte dir helfen,
LG, Andreas
Gemeinschaft bedarf der Bereitschaft anderen zuzuhören und die eigene Meinung nicht für die einzig wahre zu halten ...
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- richi
-
Autor
- Benutzer
-
- Beiträge: 249
- Thanks: 51
Re: Victron solarregler defekt.
30 Apr. 2018 12:15
Hallo Leute.
Vielen Dank für die Hilfe.
Für den Urlaub habe ich die Solaranlage abgeschrieben.
Ich kann mind. einem Tag freistehen und dann entweder campingplatz oder fahren.
Wahrscheinlich werde ich einen stärkeren Solarregler verbauen, da die Paneele schon so angeschlossen sind.
Ich trink jetzt mal ein Bier und dann ist das verregnete Griechenland ohne Solar auch super.
Vielen Dank und vielleicht komm ich auf das Steyrforum-Treffen.
Richi
Vielen Dank für die Hilfe.
Für den Urlaub habe ich die Solaranlage abgeschrieben.
Ich kann mind. einem Tag freistehen und dann entweder campingplatz oder fahren.
Wahrscheinlich werde ich einen stärkeren Solarregler verbauen, da die Paneele schon so angeschlossen sind.
Ich trink jetzt mal ein Bier und dann ist das verregnete Griechenland ohne Solar auch super.
Vielen Dank und vielleicht komm ich auf das Steyrforum-Treffen.
Richi
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Toni63
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 557
- Thanks: 108
Re: Victron solarregler defekt.
01 Mai 2018 11:14
Servus Richi,
in Griechenland bekommst du doch sicherlich einen China Solarregeler für wenig Geld.
Mit zwei bis drei eingesparten Tagen am CP hast du den Chinaregeler schon herinnen...
Toni
in Griechenland bekommst du doch sicherlich einen China Solarregeler für wenig Geld.
Mit zwei bis drei eingesparten Tagen am CP hast du den Chinaregeler schon herinnen...
Toni
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.