Anleitung: Der richtige Kabelquerschnitt
- weitweg
-
Autor
- Benutzer
-
- Beiträge: 1135
- Thanks: 363
Anleitung: Der richtige Kabelquerschnitt
20 Okt. 2013 12:49
Hallo Gemeinde,
aus gegebenem Anlass möchte ich mal kurz erläutern, wie man die benötigten Leiterquerschnitte bei der Elektroinstallation ermittelt. Da mir eine Formeldarstellung mit dem Beitrageditor zu aufwendig ist, habe ich das Thema in einem pdf-Dokument zusammengefaßt. Das findet Ihr im Anhang.
Viel Vergnügen beim Knobeln!
aus gegebenem Anlass möchte ich mal kurz erläutern, wie man die benötigten Leiterquerschnitte bei der Elektroinstallation ermittelt. Da mir eine Formeldarstellung mit dem Beitrageditor zu aufwendig ist, habe ich das Thema in einem pdf-Dokument zusammengefaßt. Das findet Ihr im Anhang.
Viel Vergnügen beim Knobeln!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- AndreasE
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 65
- Thanks: 7
Re: Anleitung: Der richtige Kabelquerschnitt
20 Okt. 2013 15:38 - 20 Okt. 2013 15:40
Dankeschön.
Habe mir vor ein paar Wochen ein 12kw Stromaggregat von der Bundeswehr gekauft und hatte genau diese Diskussion zum Leitungsquerschnitt bei 50m Leitungslänge
www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/vi...pic.php?f=34&t=50093
Nach ein paar Stunden Beschäftigung zu diesem Thema kommt mir Deine Formel jetzt etwas vertrauter vor
Hier ist ein Dokument, daß mir auch weitergeholfen hat
www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
LG und Danke,
Andy
Habe mir vor ein paar Wochen ein 12kw Stromaggregat von der Bundeswehr gekauft und hatte genau diese Diskussion zum Leitungsquerschnitt bei 50m Leitungslänge

www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/vi...pic.php?f=34&t=50093
Nach ein paar Stunden Beschäftigung zu diesem Thema kommt mir Deine Formel jetzt etwas vertrauter vor

Hier ist ein Dokument, daß mir auch weitergeholfen hat
www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
LG und Danke,
Andy
Letzte Änderung: 20 Okt. 2013 15:40 von AndreasE.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- weitweg
-
Autor
- Benutzer
-
- Beiträge: 1135
- Thanks: 363
Re: Anleitung: Der richtige Kabelquerschnitt
20 Okt. 2013 18:36
Hm..., ich habe das Thema im blauen Forum mal diagonal gelesen. Im Großen und Ganzen paßt das schon. Einige schießen jedoch manchmal mit Kanonen auf Spatzen. Dererlei Geräte sind eigentlich ausreichend abgesichert. Leider kommen häufig neue Verordnungen raus, die man mangels Kenntnis nicht immer umsetzen kann. Im privaten Bereich ist das aber nicht so wild.
Das Dokument von Marcell Kalsen-Friese zur Leitungsberechnug ist sicher gut und für die interessant, die da ein wenig tiefer blicken wollen. Für unseren Bedarf wohl ein wenig überdimensioniert.
Das Dokument von Marcell Kalsen-Friese zur Leitungsberechnug ist sicher gut und für die interessant, die da ein wenig tiefer blicken wollen. Für unseren Bedarf wohl ein wenig überdimensioniert.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- AndreasE
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 65
- Thanks: 7
Re: Anleitung: Der richtige Kabelquerschnitt
20 Okt. 2013 21:42weitweg schrieb: Hm..., ich habe das Thema im blauen Forum mal diagonal gelesen. Im Großen und Ganzen paßt das schon. Einige schießen jedoch manchmal mit Kanonen auf Spatzen. Dererlei Geräte sind eigentlich ausreichend abgesichert. Leider kommen häufig neue Verordnungen raus, die man mangels Kenntnis nicht immer umsetzen kann. Im privaten Bereich ist das aber nicht so wild.
Das Dokument von Marcell Kalsen-Friese zur Leitungsberechnug ist sicher gut und für die interessant, die da ein wenig tiefer blicken wollen. Für unseren Bedarf wohl ein wenig überdimensioniert.
Da gebe ich dir 2x vom ganzem Herzen Recht.
Danke für deine Zusammenstellung.
LG, Andy
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Anleitung: Der richtige Kabelquerschnitt
21 Okt. 2013 15:48
ich richte mich immer an folgende Tabelle. Ich habe das jetzt nicht mit der Formel nachgerechnet sondern es wurde mir von einem Autoelektriker zur Verfügung gestellt.
Einadrig, Isolierung PVC, Leitungslänge bis 20 Meter, +50C
Querschnitt mm² Strom Max.
1....................................13
1,5.................................17
2,5..................................22
4......................................29
6......................................38
10....................................51
16....................................69
25....................................91
35....................................112
50....................................140
70....................................174
95....................................205
120..................................244
Aber Danke für die aussagekräftigen Informationen! Wenn jemand tief in dieses Thema einsteigen will genau as richtige!
lg,
Scott
Einadrig, Isolierung PVC, Leitungslänge bis 20 Meter, +50C
Querschnitt mm² Strom Max.
1....................................13
1,5.................................17
2,5..................................22
4......................................29
6......................................38
10....................................51
16....................................69
25....................................91
35....................................112
50....................................140
70....................................174
95....................................205
120..................................244
Aber Danke für die aussagekräftigen Informationen! Wenn jemand tief in dieses Thema einsteigen will genau as richtige!
lg,
Scott
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.