Hab da mal ne Frage bez. Solar und LiFePo4-Akku…
- holzerland
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 98
- Thanks: 7
Re: Hab da mal ne Frage bez. Solar und LiFePo4-Akku…
30 Nov. 2022 16:18
Hallo,
@Langnase : der von dir beschriebene Schutzschalter löst bei 12 A aus. Du benutzt ein MPPT 150/35. Müsste nicht der Auslöseschwelle über der maximalen Ladestromstärke (35A) liegen?
Oder mit anderen Worten: welche Absicherung sollte ein Schalter bei einem MPPT 100/30 bieten?
Beste Grüße aus LG
@Langnase : der von dir beschriebene Schutzschalter löst bei 12 A aus. Du benutzt ein MPPT 150/35. Müsste nicht der Auslöseschwelle über der maximalen Ladestromstärke (35A) liegen?
Oder mit anderen Worten: welche Absicherung sollte ein Schalter bei einem MPPT 100/30 bieten?
Beste Grüße aus LG
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Langnase
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 284
- Thanks: 51
Re: Hab da mal ne Frage bez. Solar und LiFePo4-Akku…
30 Nov. 2022 23:04@holzerland:Hallo,
@Langnase : der von dir beschriebene Schutzschalter löst bei 12 A aus. Du benutzt ein MPPT 150/35. Müsste nicht der Auslöseschwelle über der maximalen Ladestromstärke (35A) liegen?
Oder mit anderen Worten: welche Absicherung sollte ein Schalter bei einem MPPT 100/30 bieten?
Beste Grüße aus LG
Der von mir beschriebene Schutzschalter kann maximal 12A, man kann ihn aber auch noch niedriger einstellen. Aktuell steht er auf 10A könnte aber problemlos noch weniger einstellen.
Ich weiss nicht ob Du dich überhaupt mit der Materie und den Bezeichnungen von Victron im speziellen beschäftigt hast. Ein MPPT150/35 kann maximal 150V am PV-Eingang vertragen. Am Ausgang zur Batterie kann er 35A Strom zur Verfügung stellen und zwar bei Spannungen von 12V (420W), 24V (840W), 36V (1260W) und 48V (1680W). Wir sprechen hier von einer Abschaltung der PV-seitigen Eingangsspannung. Wir haben ein System gebaut mit Modulen mit 120Wp, 4 in Reihe gibt eine Spannung von ca. 90V und 480Wp, was einem Eingangsseitigen Strom von 5,3A entsprechen würden. Übliche Solarmodule haben einen Strom im Maximum Peak Power poinT von ca. Impp=8,5A, im Kurzschluß maximal Isc=9A (natürlich bei idealem Einstrahlwinkel und 1000W/m² Einstrahlungsleistung). Selbst wenn man soviele Solarmodule in Reihe schaltet bis man 1000V hat (wird in den meisten Solarparks so gemacht) kommen beim Kurzschluss eines Strings nicht mehr als 9A, aber halt mit 1000V was 9000W entspricht und auch das knallt heftig.
Die Ausgangsseite des MPPT-Reglers (zur Batterie hin) haben wir mit 50A MEGA-.Sicherungen abgesichert. Damit schützen wir die Leitung zwischen Ladestromverteiler und MPPT Regler. Der Ladestromverteiler ist an der Batterie mit 350A NH2-Sicherungen abgesichert, diese können den Kurzschlussstrom den LiFeYPO4 Batterien liefern können sicher trennen. und sind fast weltweit verfügbar.
Gruß
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: holzerland
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Langnase
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 284
- Thanks: 51
Re: Hab da mal ne Frage bez. Solar und LiFePo4-Akku…
30 Nov. 2022 23:15Hallo Horst,
stimmt, vor 8 Jahren sagte mir die Marke Steyr überhaupt nichts. Dann kam der 680er in mein Leben und alles änderte sich radikal . Mittlerweile kenne ich auch den 12M18 und muss sagen der A680g war die bessere Wahl , einfache robuste Technik, die Komponenten waren über 30 Jahre von 1958 in vielen Baureihen verbaut worden und kein blinkendes Mäusekino.
Gruß
Stefan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Langnase
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 284
- Thanks: 51
Re: Hab da mal ne Frage bez. Solar und LiFePo4-Akku…
01 Dez. 2022 06:53
@Merts
Hallo Merthan,
Eine gewisse Eignung spreche ich Deinen LPN-DC nicht ab.
Ihn als Trennschalter für die PV-Module einzusetzen ist eine Möglichkeit. Er kann aber nur 22üV DC sicher trennen, bei Verwendung von 2 Polen in Reihe auch 440V DC. Der 63A Auslöser muss sich aber sowas von unnötig vorkommen.
Leider wird dieser Schalter nicht mehr hergestellt.
Gruß
Stefan
Hallo Merthan,
Eine gewisse Eignung spreche ich Deinen LPN-DC nicht ab.
Ihn als Trennschalter für die PV-Module einzusetzen ist eine Möglichkeit. Er kann aber nur 22üV DC sicher trennen, bei Verwendung von 2 Polen in Reihe auch 440V DC. Der 63A Auslöser muss sich aber sowas von unnötig vorkommen.
Leider wird dieser Schalter nicht mehr hergestellt.
Gruß
Stefan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Merts
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 50
- Thanks: 9
Re: Hab da mal ne Frage bez. Solar und LiFePo4-Akku…
01 Dez. 2022 08:52
Hallo Stefan,
Diesen DC Schalter gibt es auch in anderen Stromstärken. Ich hatte allerdings nur den mit 63A da liegen. die Stromstärken sind bei jeder Anlage und PV-Modul anderst deshalb muss er individuel ausgelegt werden. wenn mann in Internet OEZ eingibt können auch andere Stromstärken eigesehen werden. bei der Bemessung der Stromstärke soll mann auch die hersteller angaben beachten und nicht die nur die Modulstromstärke einstellen.
Mfg. Merthan
Diesen DC Schalter gibt es auch in anderen Stromstärken. Ich hatte allerdings nur den mit 63A da liegen. die Stromstärken sind bei jeder Anlage und PV-Modul anderst deshalb muss er individuel ausgelegt werden. wenn mann in Internet OEZ eingibt können auch andere Stromstärken eigesehen werden. bei der Bemessung der Stromstärke soll mann auch die hersteller angaben beachten und nicht die nur die Modulstromstärke einstellen.
Mfg. Merthan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Langnase
-
- Benutzer
-
- Beiträge: 284
- Thanks: 51
Re: Hab da mal ne Frage bez. Solar und LiFePo4-Akku…
01 Dez. 2022 09:38
Hallo Merthan,
Ein Leitungsschutzschalter ist wie der Name sagt, zum Schutz der Leitung da.. Ein PV-Modul liefert nicht wirklich einen Kurzschlussstrom, wie das z.B. eine Batterie kann. Der Kurzschlussstrom eines PV-Modules ist vielleicht 0,5A größer als der Nennstrom. Einen normalen Leitungsschutzschalter müsste man so knapp auslegen, daß er bei Nennstrom, nach mehreren Stunden schon auslöst, damit beim Kurzschluss überhaupt was passiert.
Dein Schalter kann eine Anlage, die an einer Batterie angeschlossen ist, absichern. Im PV-Modul-Stromkreis funktioniert er nur als Trennschalter.
Gruß
Stefan
Ein Leitungsschutzschalter ist wie der Name sagt, zum Schutz der Leitung da.. Ein PV-Modul liefert nicht wirklich einen Kurzschlussstrom, wie das z.B. eine Batterie kann. Der Kurzschlussstrom eines PV-Modules ist vielleicht 0,5A größer als der Nennstrom. Einen normalen Leitungsschutzschalter müsste man so knapp auslegen, daß er bei Nennstrom, nach mehreren Stunden schon auslöst, damit beim Kurzschluss überhaupt was passiert.
Dein Schalter kann eine Anlage, die an einer Batterie angeschlossen ist, absichern. Im PV-Modul-Stromkreis funktioniert er nur als Trennschalter.
Gruß
Stefan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.621 Sekunden